Здравствуйте,
Есть теплообменник с медными трубками. В качестве охлаждающей воды хотим использовать речную воду. Содержание аммония в этой воде 0,74мг/л.
Что контакт медных трубок с водой содержащей ионы аммония нежелателен ясно - корродирует быстрее. Вопрос - является ли концентрация 0,74мг/л существенной.
есть опыт практический?
медь - аммоний
Re: медь - аммоний
Ну, 0,74 мг/л кажется очень малой величиной для заметной коррозии меди. При идеальном расчёте - это 0,7 мг меди при прогонке литра воды, что сопоставимо с содержанием меди в самой воде. Хотя, конечно играет роль объём воды, но думаю, что коррозия по этой причине будет несущественна. Если есть опасения, поставьте цинковый жертвенный анод.
Re: медь - аммоний
Погоняйте сначала бензотриазол по системе, потом работайте с речной водой. Предупреждаю что это совет.
Re: медь - аммоний
Важен не сам аммоний (по сути нейтральный, относительно коррозии катион при температурах ниже его терморазложения), а сопутствующий ему ион. Если это галогенид, то коррозия меди может будет значительна. Если
это сульфат - то, значительно ниже.
это сульфат - то, значительно ниже.
Re: медь - аммоний
вобщем речную воду бояться не будем
в конце концов половина кранов по стране - латунь
в конце концов половина кранов по стране - латунь
Re: медь - аммоний
Практического опыта нет, однако можно сразу сказать, что такие концентрации являются несущественным фактором (за исключением, возможно, маловероятного случая достаточно щёлочной среды в речной воде, скажем pH большеАлександр писал(а):Есть теплообменник с медными трубками. В качестве охлаждающей воды хотим использовать речную воду. Содержание аммония в этой воде 0,74мг/л...есть опыт практический?
P.S. Ориентировочно оценить скорость коррозии могли бы следующие таблицы - http://www.ngpedia.ru/id433073p1.html - но боюсь у Вас нет для этого данных.