расчет вытяжки для лаборатории

Вопросы, связанные с химией вообще. Вы можете задать здесь свой вопрос, и мы постараемся на него ответить.
General chemical questions go here
Ответить
Kordgik_msu
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 3:50 pm

расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение Kordgik_msu » Вс авг 31, 2014 10:54 pm

Уважаемые товарищи-химики! Помогите неспециалисту!

Мы планируем оборудовать химкомнату. Работать собираемся с резистами, в состав которых входят легковоспламеняющиеся и ядовитые компоненты, поэтому решено было делать вытяжной шкаф. А теперь встал вопрос собственно о вентиляции и непонятно, какой нам нужен расход воздуха, то есть какой вентилятор для вытяжки нам выбрать. Под вытяжным шкафом будет полка для хранения кислот, от которой тоже будет отсасываться воздух. Резисты будут храниться и работа с ними (с очень маленьким количеством) будет проводиться в вытяжном шкафу.

Реактивы:
проявитель http://www.sigmaaldrich.com/catalog/pro ... &region=RU
TMAH 5%
Фоторезист (там анизол—растворитель 65% и 2-метокси-1-метилэтил ацетат 25%)
PMGI (cyclopentanone 85%, tetrahydrofurfuryl alcohol 15%)

Можете ли вы что-нибудь посоветовать? Заранее спасибо!

Аватара пользователя
FOX-7
Сообщения: 7379
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2005 10:28 am

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение FOX-7 » Пн сен 01, 2014 3:49 pm

Попробуйте сначала определиться с классом опасности веществ, с которыми будете работать.
Линейная скорость вытяжки будет к нему привязана. Обычно 07-0.8 м/c (для кислот и ЛВЖ у аналитиков)
Для первого и выше где-то 1.1 м/с. Где взял эти данные - не скажу. Сам как-то искал и не нашел.
Просто смотрю у кого что написано на шкафах.

Аватара пользователя
Любитель_Манниха
флудомастер
Сообщения: 15138
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2008 11:55 pm

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение Любитель_Манниха » Пн сен 01, 2014 4:01 pm

FOX-7 писал(а): Просто смотрю у кого что написано на шкафах.
Рядом с цифрами такого порядка я видел надпись "скорость в створках", это случайно не скорость ли закрытия створки тяги? :mrgreen:

[ Post made via Android ] Изображение
Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы,и ЦРУ,и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое,и хватит врать про права человека и про правозащитников. © Новодворская

Аватара пользователя
FOX-7
Сообщения: 7379
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2005 10:28 am

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение FOX-7 » Пн сен 01, 2014 4:27 pm

возможно это для изучения быстропротекающих процессов подойдет

абр
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: Вс фев 18, 2007 1:19 pm

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение абр » Пн сен 01, 2014 4:58 pm

Дойти до отдела ТБ (или как-то так) и там спросить никак нельзя? В МГУ такие специально обученные люди должны быть.

Sovetnik
Сообщения: 2124
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2005 12:00 pm

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение Sovetnik » Пн сен 01, 2014 8:34 pm

Kordgik_msu писал(а):А теперь встал вопрос собственно о вентиляции и непонятно, какой нам нужен расход воздуха, то есть какой вентилятор для вытяжки нам выбрать
Это достаточно затратное удовольствие, если его делать по всем нормам и правилам.

Считаем так.
1. Нормативная площадь рабочего проема - 0,2 м2 на 1 метр длины вытяжного шкафа.

2. Нормативная скорость подсоса воздуха, в этот самый проем, зависит от ПДК используемых веществ и находится в диапазоне от 3 (для чрезвычайно опасных) до 0,5 м/сек - для малоопасных.

3. Принимаем скорость в проеме - 1 м/сек. Для шкафа длиной 1,5 м получим расход воздуха - 0,3 м3/сек, или 1,08 тыс. м3/час.

4. Под этот расход подбираем типовой вентилятор и мощность эл.двигателя, например отсюда:
http://melmash45.ru/page/view/vent_c

5. Далее следует рассчитать диаметры воздуховодов и их сопротивление, в зависимости от удаленности шкафа и вентилятора, который, как правило устанавливают на чердаке.

Но это только меньшая часть дела.

Для компенсации вытяжной вентиляции требуется приточная вентиляция.
Иначе, в результате возникающего разрежения в помещении, где находится вытяжной шкаф, воздух будет подсасываться через неплотности в дверных и оконных проемах.
Кроме того, что это будет запыленный воздух из коридоров, так еще и в зимний период он будет выхолаживать помещение (через неплотности в окнах).
Поэтому приточная вентиляция должна иметь систему подогрева, требующую отдельного расчета.
Находит тот, кто ищет не там.

Аватара пользователя
Tokashi
Сообщения: 3894
Зарегистрирован: Пн мар 13, 2006 10:02 pm

Re: расчет вытяжки для лаборатории

Сообщение Tokashi » Пт сен 05, 2014 10:38 am

РД 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" изд-во "ЭНАС", М.,1997, с.134:
"3.7.28. ... Химические лаборатории должны быть оборудованы вытяжными шкафами с принудительной вентиляцией, обеспечивающей скорость всасываения воздуха в сечении открытых на 15-20 см створок шкафа в пределах 0,5-0,7 м/с. При работе с вредными веществами скорость воздуха должна быть 1,1-1,2 м/с."

Ещё ссылаются на некий СНиП 41-01-2003 приложение Л, но я не читал его.
Энергия ядерного взрыва примерно равна 20 Тера кал, что эквивалентно 4 Кило тоннам копчёной колбасы!