[из гуано и палок] Подключение термопары
-
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: Пт апр 13, 2018 7:55 pm
[из гуано и палок] Подключение термопары
Добрый день, коллеги
Есть платина-платинородиевая термопара. Требуется завести в контроллер, но родной термокомпенсационный провод куда-то провтыкался, а новый будут везти больше месяца.
Можно ли ее заменить обычным проводом (например, медным), введя, например, поправки на уровне контроллера (тупо иные коэффициенты)? Есть у кого-либо практический опыт выхода из подобной ситуации?
Точность +/- 10-20 градусов на 1000 вполне норм.
Есть платина-платинородиевая термопара. Требуется завести в контроллер, но родной термокомпенсационный провод куда-то провтыкался, а новый будут везти больше месяца.
Можно ли ее заменить обычным проводом (например, медным), введя, например, поправки на уровне контроллера (тупо иные коэффициенты)? Есть у кого-либо практический опыт выхода из подобной ситуации?
Точность +/- 10-20 градусов на 1000 вполне норм.
Re: [из гуано и палок] Подключение термопары
если длина менее метра на такой точности можете ничего не учитывать (интересовался этой ситуацией у представителя "ОВЕНА")
Не красота спасёт мир, а транквилизаторы.
-
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: Пт апр 13, 2018 7:55 pm
- Jokermaniak
- Сообщения: 3786
- Зарегистрирован: Чт окт 02, 2014 4:41 pm
Re: [из гуано и палок] Подключение термопары
А чего его месяц везти, вы на Шпицбергене находитесь что ли? Их же как грязи, продают на отрез в любом КИП-овском магазе.
Что, Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд калабуховского дома на Пречистенеке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
Re: [из гуано и палок] Подключение термопары
Сделать самодельный, при такой длине его сопротивление будет такое же.
Сильно тонкий провод не надо брать. Хотя желательно такой же как был, диаметр провода.
Точность 10-20 как раз будет.
Сильно тонкий провод не надо брать. Хотя желательно такой же как был, диаметр провода.
Точность 10-20 как раз будет.
- Jokermaniak
- Сообщения: 3786
- Зарегистрирован: Чт окт 02, 2014 4:41 pm
Re: [из гуано и палок] Подключение термопары
Из меди погрешность большая будет, на таких параметрах может до 100 градусов набежать. А сплав ТП вряд ли у всех подряд валяется - всё равно покупать. А раз покупать, то проще уже готовый термокомпенсационный провод купить, чем колхозить.
Что, Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд калабуховского дома на Пречистенеке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
-
- Сообщения: 554
- Зарегистрирован: Пт апр 13, 2018 7:55 pm
Re: [из гуано и палок] Подключение термопары
Ну в целом так и получилось- пришлось самому найти и перезаказать.Jokermaniak писал(а): ↑Вт май 23, 2023 6:29 pmИз меди погрешность большая будет, на таких параметрах может до 100 градусов набежать. А сплав ТП вряд ли у всех подряд валяется - всё равно покупать. А раз покупать, то проще уже готовый термокомпенсационный провод купить, чем колхозить.
Кто сейчас на конференции