Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался с аналогичной проблемой.
В эксплуатации находятся аппараты воздушного охлаждения газа 2АВГ75, в летний период они не справляются со своей задачей, не удается понизить температуру газа по выходу до требуемых значений т.к. в составе имеют э/дв 37 кВт и изменение угла атаки лопастей приводит к повышению нагрузки на э/дв с последущим остановом (защите по амперажу).
И тут самое интересное - завод изготовитель для этих целей изготовил эти самые АВО с водяным орошением (еще при царе горохе).
В любом случае контактный метод охлаждения это не лучший вариант, тем более на промыслах, где отсутствует подготовленная вода (обессоленная и т.п.), строить водоподготовку опять же затраты.
В общем получается, что в летний период деваться некуда - подаем неподготовленную воду на оребрение теплообменных трубок АВО, соответственно на оребрении образуется налет, снижается коэффииент теплопередачи и ситуация усугубляется.
На плановых остановах производим чистку оребрения водой под давлением (плунжерный насос), но это крайне не эффективно, т.к. центральные ряды недоступны.
Металл трубок нержавеющая сталь.
Необходимы альтернативные методы повышения эффективности АВО без подачи воды.
Подскажите может кто сталкивался с аналогичной проблемой.
В эксплуатации находятся аппараты воздушного охлаждения газа 2АВГ75, в летний период они не справляются со своей задачей, не удается понизить температуру газа по выходу до требуемых значений т.к. в составе имеют э/дв 37 кВт и изменение угла атаки лопастей приводит к повышению нагрузки на э/дв с последущим остановом (защите по амперажу).
И тут самое интересное - завод изготовитель для этих целей изготовил эти самые АВО с водяным орошением (еще при царе горохе).
В любом случае контактный метод охлаждения это не лучший вариант, тем более на промыслах, где отсутствует подготовленная вода (обессоленная и т.п.), строить водоподготовку опять же затраты.
В общем получается, что в летний период деваться некуда - подаем неподготовленную воду на оребрение теплообменных трубок АВО, соответственно на оребрении образуется налет, снижается коэффииент теплопередачи и ситуация усугубляется.
На плановых остановах производим чистку оребрения водой под давлением (плунжерный насос), но это крайне не эффективно, т.к. центральные ряды недоступны.
Металл трубок нержавеющая сталь.
Необходимы альтернативные методы повышения эффективности АВО без подачи воды.
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа

Не красота спасёт мир, а транквилизаторы.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Ну это как бы не совсем к химикам, это к машиностроителям по теплообмену, если нужна готовая установка. Ну или к ТРИЗовцам, если нужна концепция. Посмотрел на конструкцию этого агрегата - ну во-первых он еще и спроектирован криво, т.е. 37кВт тепловой мощности двигатель вентилятора еще и свои добавляет в охлаждающий воздух, и как-то система с изменением угла атаки лопастей- тоже что-то экзотичное и непонятное.
А варианты в целом такие видятся:
-отводить тепло в воду/землю вместо воздуха
-найти приемлемого качества воду ( это возможно)
-подбирать "более едкий, но не сильно токсичный" реагент для промывки
-частично усовершенствовать конструкцию существующих теплообменников
Ну и еще поискать "ресурсы холода" на месте.
Вопрос в том, насколько могучий Газпром-... Чегототамгаз готов такие работы оплачивать и начиная с какой стадии ( а то, знаете ли генерация и проверка идей, они тоже уже , внезапно
денег стоят).
А варианты в целом такие видятся:
-отводить тепло в воду/землю вместо воздуха
-найти приемлемого качества воду ( это возможно)
-подбирать "более едкий, но не сильно токсичный" реагент для промывки
-частично усовершенствовать конструкцию существующих теплообменников
Ну и еще поискать "ресурсы холода" на месте.
Вопрос в том, насколько могучий Газпром-... Чегототамгаз готов такие работы оплачивать и начиная с какой стадии ( а то, знаете ли генерация и проверка идей, они тоже уже , внезапно

Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Добрый день serg1.
Нефтегазовые компании на сегодняшний день держат курс на всевозможную и невозможную экономию:)
Предложенные Вами варианты возьмем в проработку, возможно что-то и удастся реализовать.
А что Вы думаете по поводу такой идеи: если в поток газа на входе в АВО перенаправить углеводородный конденсат высокого давления через дроссель? Температура должна неизменно снизиться как на входе так и на выходе.
Возможно посчитать такое дело? И какие при этом могут возникнуть негативные последствия?
Нефтегазовые компании на сегодняшний день держат курс на всевозможную и невозможную экономию:)
Предложенные Вами варианты возьмем в проработку, возможно что-то и удастся реализовать.
А что Вы думаете по поводу такой идеи: если в поток газа на входе в АВО перенаправить углеводородный конденсат высокого давления через дроссель? Температура должна неизменно снизиться как на входе так и на выходе.
Возможно посчитать такое дело? И какие при этом могут возникнуть негативные последствия?
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
А нахрена конденсат то (который таки старались, отделяли) обратно в газ запихивать? Чтобы его потом на следующей компрессорной станции опять мучились, отделяли? Там что у вас в конденсате, и сколько его? Если есть пентан-гексан, лучше мы его у вас купим 

Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Далее по ветке не "следующая компрессорная станция", а уже потребитель - ГПЗ. Так что они только счастливы будут.
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
В конденсате в основном преобладает пропан бутановая фракция.
Ниже прикладываю результат лабораторных исследований (компонент, % масс).
Метан 1,65
Двуок. угл. 0,41
Этан 5,68
Пропан 35,14
Метанол 0,01
И-бутан 8,91
Бутан 26,88
И-пентан 6,33
Пентан 8,27
С6+высшие 6,72
Ниже прикладываю результат лабораторных исследований (компонент, % масс).
Метан 1,65
Двуок. угл. 0,41
Этан 5,68
Пропан 35,14
Метанол 0,01
И-бутан 8,91
Бутан 26,88
И-пентан 6,33
Пентан 8,27
С6+высшие 6,72
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Жаль пентан-гексана маловато. Никак там не подрегулировать или не отделить, чтобы больше было?
Но даже пропан-бутан продавать на ГПЗ по цене метана -это извращение.
Но даже пропан-бутан продавать на ГПЗ по цене метана -это извращение.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Так в итоге возможно посчитать ввод в газовый поток углеводородного конденсата?
А что касается "Если есть пентан-гексан, лучше мы его у вас купим
", то Вам дешевле выйдет там в Питере найти, чем от нас везти
)
А что касается "Если есть пентан-гексан, лучше мы его у вас купим


Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Понятно, что все можно посчитать ( через теплоту парообразования и теплоемкость). А в Питере дешевый гексан внезапно (!) на поребриках не растет
, а вы где есть-то?

Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
А заменить на водяной теплообменник с нормальными трубами и ребрением по внутреннему объему трубы нельзя? Если снизу есть вечная мерзлота, то можно через нее воду прокачивать для понижения температуры.
Но это так, в голову идеи пришли.
Но это так, в голову идеи пришли.
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
А я бы этот конденсат пустил бы в теплообменник охлаждения вместо воды получился бы такой испаритель конденсата.
-
- Сообщения: 979
- Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 4:20 pm
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Так тут проблема именно в воздушном охлаждении. А то что вы предлагаете больше к водяному относиться, и в принципе многое уже придумано, например, градирни. Ну это не устраивает ТС т. к. требует значительных кап вложений.
- Вас Кузьмой зовут?
- Кузенькой, можно Кузькой, маленький я ещё, семь веков всего, восьмой пошел.
Из м/ф "Домовенок Кузя"
- Кузенькой, можно Кузькой, маленький я ещё, семь веков всего, восьмой пошел.
Из м/ф "Домовенок Кузя"
Re: Поиск методов повышения эффективности существующих аппаратов охлаждения газа
Самый лучший способ пересчитать теплоотвод АВГ по самой жаркой температуре лета без орошения водой. Разница между количествами расчетными и в наличии покажет сколько вам нехватает аппаратов для охлажения. Далее докупаем АВГ и ставим цепочкой вход->1авг->2авг->выход.
По другому либо нужно захолаживать вначале водяным охлаждением и далее снижать температуру (летом очень даже может быть повышать) на АВГ.
По другому либо нужно захолаживать вначале водяным охлаждением и далее снижать температуру (летом очень даже может быть повышать) на АВГ.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость